老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 524 點
下載積分: 4021 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-10-31
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-12 16:30
學習中寫了個程序。希望大家指正。設備是FX3U,本來用DSZR回原點,貌似這個指令需要伺服的零點信號,沒有伺服只有步進驅動器,不知道對DSZR的理解對不?纯闯绦蛴袥]有什么問題。希望指正!
附件: ZRN PLSV 回原點.zip (190 K) 下載次數:288
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-13 10:45
1,M8029 沒有這樣玩的,一般都是和ZRN指令并聯,不然容易誤動作;
2,你那些前、后限位的信號直接和母線相連,萬一在某些時候你是檢測和用這個信號的,觸發了不是你想要的動作怎么辦,這種實驗程序問題是不大,動作比較多的時候,容易玩死人,根本沒有辦法用。
樓主留言:
感謝指導,說的很對。以后更嚴謹一些!