施耐德的中間繼電器,DC24V的工作電壓。

如果不夠24V,那么多少電壓可以動作?
對電流有沒有要求?
我是菜鳥。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-13
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-12 19:59
標準規定這類器件要可靠工作,必須為其額定工作電壓的80%及其以上,低于這個就不能保證可靠工作。