臺達伺服接三菱PLC實現手動的定位運動怎樣編程? 請各位多多指教!
fenghua00000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2017-09-09
最后登錄: 2021-12-03
查看fenghua00000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-13 08:52
絕對定位:DRVA  S1(絕對脈沖個數)  S2(脈沖頻率)  S3(脈沖輸出位)  S4(脈沖方向)
相對定位:DRVI  S1(相對脈沖個數)  S2(脈沖頻率)  S3(脈沖輸出位)  S4(脈沖方向)
JOG(頻率正負代表方向):PLSV S1 (脈沖頻率) D1(脈沖輸出) D2(脈沖方向)
回原點:ZRN  S1(原點速度)  S2(近原點速度)  S3(近點狗輸入)  D(脈沖輸出)
樓主留言:
嗯嗯,謝謝啦!
用了 DDRVI指令來執行電機正轉和反轉的。寫入程序后強制ON正常運行,現在想做一個 開關來控制正轉和反轉兩條指令,要怎么實現?