樓主  發表于: 2017-09-05 10:39
各位大神您好,小弟公司維修人員,近期公司內有一臺加熱設備出現故障,設備現管信息是加熱板為金屬材質,其中放置9只加熱管,每三只為一組,使用三角形接法進行供電,使用固態繼電器進行控制,近期設備出現固態繼電器B、C項擊穿的現象,更換固態繼電器后設備加熱正常,使用月8小時后再次出現B、C項擊穿,將加熱管拆下來后單根測量電阻均正常,將加熱柱線路拆下來查看也沒有發現問題,求大神們給個思路,小弟在此謝過了。
xjy0009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2016-09-16
最后登錄: 2020-09-04
查看xjy0009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-05 11:01
加熱電流大約在3.5A左右,固態繼電器是25A的,有一臺和這臺一樣的設備,用了一年了,沒問題。固態繼電器品質應該也是正版的,比較糾結
xjy0009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2016-09-16
最后登錄: 2020-09-04
查看xjy0009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-05 11:29
電流量過了,3.5A,散熱使用的的是大一號的散熱片,電壓有輕微波動,在3-5V之間
xjy0009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2016-09-16
最后登錄: 2020-09-04
查看xjy0009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-05 16:50
我初步懷疑的也是加熱管有問題,可是拆下來以后測量都正常,再次上電也可以加熱,而且使用8.9個小時不出故障,真是被煩到了
xjy0009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2016-09-16
最后登錄: 2020-09-04
查看xjy0009的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-05 17:45
是移動的,各種線路都拆下來了,沒有找到有破皮或者漏電