我好像是
大波就是我
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-10-19
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-04 17:15
PLC是三菱FX 3U  寄存器D54。只要是PLC一運行就一直是0。無法寫入數據。PLC拔到停止就可以寫入數據。
程序里面D54沒有其他用,也沒有上位機連接PLC。
PLC清除內存也一樣,關鍵以前D54是可以正常寫入讀取,F(xiàn)在不知道為啥不行了。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-04 19:55
要不就是D54被占用了 1.看一下 是不是有32的指令用到D53的  2.或者涉及到乘除的 這2個運算默認16位占用2個寄存器 32位占用4個寄存器  3。PLC恢復出廠設置  不行就找客服去 或者 別用D54就可以了 那么多寄存器呢
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(我好像是) 真誠感謝!