zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 521 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-11-06
查看zmrs163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-02 10:41
在網上的很多資料都說,RS485如果采用四線制的情況下只能進行一對一通訊,但是實際情況下并不是如此,比如和變頻器通訊的話可以用四線制連很多臺,這是為什么呢
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-04
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-06 11:46
如果用FX2N、FX3U與變頻器的RS485通信,一定要用四線制連接!因為使用RS指令時,數據的收發是同時進行的,使用二線制,PLC發送給變頻器的數據,會反射回來而被PLC接收。PLC不能收到變頻器的應答數據。PLC對變頻器的控制也實現不了。據說,F(xiàn)X1N、FX1S加裝對應的RS-485通信板不會出現這樣的問題。但我沒有實驗過,不敢確定。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-04
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-06 11:49
如果使用EXTR這類的專用指令,也許可以用二線制連接。但FX2N需要ver2以上版本,且加裝專用存儲器。