tanyize
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 116 點
下載積分: 740 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-07-17
最后登錄: 2017-12-09
查看tanyize的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-01 11:24
要求五臺電機,三用兩備,要求用的壞了,備的自投,
用的修好了,再成為備。
大神幫忙編個
qwermhb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 701 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-11-15
最后登錄: 2023-09-02
查看qwermhb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-04 09:14
三個電機編組 我都收3500大洋了   你5個電機  沒4000都不干
樓主留言:
那你太厲害了
qwermhb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 701 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-11-15
最后登錄: 2023-09-02
查看qwermhb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-10 19:56
不是電機壞了備用機就要投入,要看實際,比如控制水壓,用水少 一臺電機就夠了,壞了一臺還有兩臺 ,不用備用機投入,還有3臺都不夠用 就要備用機投入了,電機斷路器帶脫扣開關量輸出,加上熱繼 過載信號、接觸器吸合反饋信號,來判斷電機狀態;編組,根據電機運行時間確定投入那一臺電機,平衡各電機的工作時間,電機故障標記退出編組