樓主  發(fā)表于: 2017-09-01 09:54
PLC沒有問題,編碼器也沒有問題,接線也沒有錯,出現C251突然不計數了,用C246分別計X0和X1,正常;在對C253計數,也正常;最后在線對PLC存儲器清0才解決問題
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-09-01 13:56
說不清這個東西  反正用舊的PLC的時候  我都會把PLC先恢復出廠設置  誰知道之前的PLC內部的參數有沒有動過