雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-29 10:47
現有套38軸伺服傳送系統,分別為0號柜---5號柜每柜內6軸伺服,6號柜2軸伺服。主操作臺1臺,附屬設備兩臺。
0號柜距離1號柜20米,1號柜至6號柜每個柜間距 15米。
現在規劃:0號1號柜使用0號柜內的Q系列PLC   QD77MS16  16軸定位模塊。
          2號3號柜使用2號柜內的Q系列PLC   QD77MS16  16軸定位模塊。
       4號5號6號柜使用4號柜內的Q系列PLC   QD77MS16  16軸定位模塊。
0號2號4號柜內的IO信號安裝到各自的Q基板模塊上。
1號,3號,5號,6號,兩臺輔助設備,主操作臺柜內的IO信號分別接入CC-LINK模塊匯總到0號主控柜主站。
PLC之間及觸摸屏之間通過PLC上的以太網接口經由交換機進行數據交換。
0號柜內定位模塊走高速總線聯網1號柜內的伺服驅動器。
2號柜內定位模塊走高速總線聯網3號柜內的伺服驅動器。
4號柜內定位模塊走高速總線分別聯網5號柜,6號柜內的伺服驅動器。


請各位討論一下這種配置是否可行。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-31 09:51
回復3樓
三菱EtherCAT \PROFINET\Ethernet IP分布式I/O選擇性還是少。
考慮是所有電氣系統統一選擇三菱品牌。這樣做起來能方便一些。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-31 09:57
引用
引用第6樓dmh于2017-08-31 08:29發表的  :
樓主有沒有想過使用Q173/Q172CPU,我粗看一下說明書最多可控制96個軸,一點建議不喜勿噴。
我再次看了一下說明,好像

感謝你的提議。
也考慮過使用過運動控制CPU,F(xiàn)在是就是擔心由于各伺服驅動器安裝位置分散開的,SSCNET總線網絡能否達到那么長度,
會不會出現干擾等一系列問題。單個Q173CPU配32軸伺服。那么還需要一個QD77MS16或Q172CPU外帶6軸。
十分感謝你的建議。會優先考慮