本人在深圳松崗從事三菱PLC編程有5年了,經常在工作中會碰到PLC的電源板,IO板壞,還有變頻器的模塊,輸出損壞。   所以打算自己動手去維修,有那個師傅可以帶我,有報酬的,方便的留下聯系方式。
fx5u.taobao.com
wwjfsk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 190 點
下載積分: 933 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-11-06
查看wwjfsk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-29 22:21
11樓正解。
右邊損壞的元件,估計是保險,拆下用一只60W到100W的白熾燈泡代替。通電,正常燈應當亮一下就滅。如果燈長亮,檢查整流橋堆,如果正常,基本是電源模塊的問題。