yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-25 17:22
松下伺服電機上電后沒有保持,手能轉動電機軸,是怎么回事,查看驅動器沒有報錯,檢查連接線都是好的。
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-25 17:39
引用
引用第1樓wqsgtc于2017-08-25 17:31發表的  :
沒有使能信號吧

跟使能應該沒有關系把,應該是一上電電機軸就抱死。我現在把控制線插頭去掉,也能轉動。
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-26 08:07
引用
引用第2樓cfl2009于2017-08-25 17:38發表的  :
使能(伺服ON)沒接吧,

伺服電機上電后,由于使能信號未接通,電機應該是轉不動的
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-26 08:10
引用
引用第2樓cfl2009于2017-08-25 17:38發表的  :
使能(伺服ON)沒接吧,

使能沒接,電機應該是轉不動的
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-26 08:52
引用
引用第10樓wqsgtc于2017-08-26 08:39發表的  :
第一次玩伺服?哪家伺服上電軸不能動?

不好意思,工控初學者,多指教,在我的思維想法里,伺服電機通上電,電機就會抱死,必須使能為ON,才能使電機轉動。
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-26 09:11
引用
引用第13樓jeffwang2011于2017-08-26 09:06發表的  :


記得松下和三菱是不同的,三菱上電鎖死,松下上電不鎖死,只有SON信號on了,電機才鎖死。難道我記錯了?

算了,雖然手上三菱松下都有,實在也沒有興趣測試。
.......

謝謝指點,學習了,第一次遇到這樣的事情,我想當然了。我再去測試一下。
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-26 16:51
引用
引用第16樓jeffwang2011于2017-08-26 09:17發表的  :



樓主是要測試一下,伺服驅動器的X4連接器7腳COM+外接電源+24V,29腳SRV-SON接電源0V,電機馬上鎖死。

謝謝,測試了,松下電機要使能,電機才能鎖死。不插控制線上電,電機軸是可以轉動的。