一臺工裝,一個PLC,5個20mA的指示燈,一個400W伺服,幾個按鈕,沒有電磁閥。

打算用一個50W,DC24V,2.1A的開關電源。

請問夠不夠?

一般情況下,一個伺服,要用多少A電流?主要是CN1、CN2的通訊。

一個PLC,一般多少電流?
我是菜鳥。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-24 11:16
貌似你PLC自帶的24V電源就有大概500ma的電流,供這些個應該也夠了。