接到配板A線報修電話到現場:B機頭 觸摸屏上顯示 A11夾料異常  檢查A11導正氣缸正常.上面磁性開關燈也亮著。于是檢查A7銅箔導正氣缸正常,看了一下上面磁性開關沒亮  應為是磁性開關的線是串聯所以移動了串聯的開關 還是不亮 當要打開端子箱時發現 有根線脫落  重接后正常 及維修了 10分鐘 完成
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-14 11:54
這根線為什么會脫落呢,總是要找到原因才安心,于是就問維修人員有沒有人動過電控箱,他說沒有。

這就奇怪了,難道是線自己個脫掉的,也不可能啊,只好自己查找原因,于是打開端子箱一看。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-15 10:13
咦,這里怎么會是軟軟的?這手感既不是端子冷硬也不是螺絲的順滑更不像似電線外皮的干澀,摸起來很是溫暖。

樓主使勁一拉,我的個女媧吖,原來是一個小強。。。