如題,我是將普同的24V的接近開關接到X0,X0每導通一次就用C20計一個數(計算步進電機旋轉的圈數)。
原來1分鐘計30-60個數,1秒鐘大概計0.5-1個數。

現在要求轉速提高,1分鐘需計200-300個數,1秒鐘就要計3-5個數。
剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。

這是PLC計數器的問題還是接近開關的問題?
或者這種計算圈數的不用接近開關也可以?

請各位不吝賜教!
謝謝!
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-10 17:23
引用
引用樓主zzzer442于2017-08-10 13:51發表的 PLC可否用接近開關實現高速計數 :
頻率再快一點的話;一般看不見輸入點閃;接近常亮;
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-15 09:29
引用
引用第18樓ml710317于2017-08-15 08:42發表的  :
1.有條件,你換個進口的接近開關試一下
2.如果還有丟數的情況,那你只能換光電開關了

是的;我親身體會到了;更換進口的接近開關就好了;計數非常正確;我是1秒鐘350個脈沖;