樓主  發表于: 2017-08-08 22:40
問題描述:315-2DP  用ET200M通訊,共有9個擴展機架和4臺變頻器。擴展機架上只有輸入輸出模塊,機架較多用了2個485中繼器。有4臺車工作時要移動機架上用的軟芯DP電纜,軟電纜和動力走在一起。前段時間有臺車的IM153BF燈閃爍,以為通訊電纜壞了,主要這臺車沒電纜了用的紫色硬芯電纜,就把電纜換了,故障消失。用了兩天故障又出現了,更換153后還不行就把DP接頭換了,故障消失。又用了一天,又出現同樣的故障。斷電又送電故障消失。消失后另一臺車變頻器報欠壓故障,復位后又換一臺車報欠壓,測電壓正常。復位后繼續運行,其中一臺車有個信號老是無故消失又恢復。還有一臺車有個輸入信號,開關閉合后10秒左右PLC才有信號,過會兒又正常了。在線監控時發現有的輸入點信號快速閃爍,有時又正常。有時PLC還接收到急停信號導致空開跳閘。這些問題都是最近一周發生的。有沒有老師處理過類似問題?問題出在哪里?以前是正常的。
zhengwei9090
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 684 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-11-19
最后登錄: 2024-01-22
查看zhengwei9090的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-19 18:00
你這明顯有干擾  。。。。一方面是dp這塊還有就是plc 輸入信號 快閃。!  如果你是用博途編寫 可以 選擇 plc端子信號的響應時間 過濾 干擾引起的信號源。 老平臺沒用過 不知道在哪設置  還有一點你是 綁在車上的需要移動  多注意觀察現場 運行狀況   最好花個 2小時看著  。。。