q605668560
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-08 21:40
圖片:

我驅動器細分設置 SW5~SW8設為1000,SW1~SW3:我設過好幾個規格的電流,
空載狀態下:當我按正轉運行 DPLSV  K50000 Y0 Y1(脈沖Y0,方向Y1),步進電機有聲音,但是不走,當我松開正轉按鈕的時候電機回抖一下,反轉也是一樣的效果,
我看了電機側電流是5.6A, 大概有哪些可能的問題??
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-09 07:59
第一,現在步進電機的轉速是3000轉每分鐘,步進電機和伺服不同,隨著轉速上升,步進電機的轉矩會急速下降,步進電機適合低轉速運行的場景,因此有可能轉矩不足,可以降低運行速率試試;
第二,給驅動器的電源功率是否符合廠家標準,例如驅動器要求24V~70V,3A直流電,你給個50W24V的開關電源的話,功率不足也會導致步進電機無法在高速區運轉;
第三,外部接線是否有問題,比如降壓電阻有沒有接上,電阻值是否符合要求;
第四,步進電機是否損壞,手動轉動軸心,阻力是否均勻,檢測繞組電阻值大小是否一致。
其他的可能暫時沒遇到過,我只能幫你到這了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(q605668560) 熱心助人!
  • 成功的路上需要幫助