樓主  發表于: 2017-08-08 21:40
圖片:

我驅動器細分設置 SW5~SW8設為1000,SW1~SW3:我設過好幾個規格的電流,
空載狀態下:當我按正轉運行 DPLSV  K50000 Y0 Y1(脈沖Y0,方向Y1),步進電機有聲音,但是不走,當我松開正轉按鈕的時候電機回抖一下,反轉也是一樣的效果,
我看了電機側電流是5.6A, 大概有哪些可能的問題??
q605668560
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-14 17:26
謝謝前輩們的指點,確實是頻率太高與加減速時間不足的問題