15961240230
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 97 點
下載積分: 676 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-05-31
最后登錄: 2017-08-02
查看15961240230的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-02 14:34
小弟有一臺伺服壓機,用的臺達伺服B2驅動器,需要由位置模式改為位置/扭矩混合模式,我想請教下:
1.當電機切換到扭矩模式時,想讓電機正、反方向運轉時,是不是用外部-10-10V模擬量給20、19端子供電,
正電壓電機就正轉,負電壓電機就反正,不知道是不是這樣控制電機的正反轉的。
其中DI碼 Ox26 正方向運轉扭矩限制 需要使用么。

2.壓頭壓到底,電機扭矩一直加,是不是一直加到給18、19端子供的模擬量對應的扭矩,電機就停止了。

其中幾個參數設置請幫忙看看有沒有問題:
P1-01 設置07 選擇位置、扭矩混合模式
P1-02 設置11 速度限制(扭矩模式下)扭矩限制(位置模式)都開啟