樓主  發表于: 2017-08-01 17:02
本人工控新手,現有一項目在三菱Q系列內置以太網與組態王通訊問題上遇到難點。望有實踐經驗的大神指點迷津。。!
問題:1、不知如何設置PLC參數才能與組態王通訊。
           2、計算機、PLC、組態王IP地址的合理設置。
           3、渴望需求完整教程。(故作偷笑狀......)
PS:本菜鳥已在各大網站下載過相關教程,但均無有關內置模塊的設置方式。特來求助給位大神,望解答。
謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-01 17:30
一般就是設置IP,屏/電腦和PLC的IP前三位一樣

PLC的端口要注意:
關于端口:

[Q**UDVCPU/Q**UDECPU]:5001、5006

[LCPU]:5006(固定)

[FX5CPU]:5562(固定)

[RJ71EN71]、[Q17nNC]、[QJ71E71/LJ71E71]、[AJ71QE71]、[NZ2GF-ETB]、[CRnD-700]:5001(固定)

FX3U-ENET-L:5551(固定)

FX3U-ENET-ADP:5556(固定)

FX3GE:5556(固定)

組態王應該有提供教程或者說明的。
樓主留言:
大神您好:
請問,Works2有關Q系類內置以太網中【參數-網絡參數-以太網】中的相關參數需要設置嗎?
[upload=1] [upload=2]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(丁志華) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水