rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2024-09-09
查看rrjlove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-31 15:28
大家好!
最近有一臺設備需要整改,我對某些電氣元件不是很了解,比如ADAM-4055(8DI ,8DO),可以和PLC通訊,主要作用是將外部傳感器信號轉化為數字量信號給PLC嗎?輸入輸出是對應的碼?

tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3797(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-31 22:44
研華4000系列都是485通訊,有測試程序。官網應該有例程的。
ADAM-4055,這個是遠程輸入輸出模塊。
ADAM-4017,是模擬量模塊。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3797(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-10 21:01
引用
引用第3樓rrjlove于2017-08-10 19:51發表的  :
@jeffwang2011   你好
  研華模塊 ADAM-4055到底可以實現那些功能?是數模轉換模塊?

DI/DO 哪有數模轉換功能,數字量輸入輸出。
ADAM-4017才能模數轉換功能。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/