張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-31 10:33
關于氣缸電磁閥的控制,
單向電磁閥,工作狀態輸出信號一直常ON的,,電磁閥燈一直是亮的,這是可行 的;
但雙工位的電磁閥,某機械設計講,氣缸動作到位后信號要變為OFF,原因是一直上電中,時間久了發熱溫度會變高,怕燒掉。
不知道這種說法有無依據。。。。
電磁閥是24V的,控制通過中繼切換的
[ 此帖被張兆楠在2017-08-01 10:40重新編輯 ]
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-31 18:34
在設計時盡量不要讓電磁閥線圈長期通電!哪怕用雙頭的!頻繁動作的場合,能用直流的就盡量不要用交流的,感覺溫度低一些!