如題,接手一個項目,CPU是1212,變頻器是三菱FR-D740,,給電機一個啟動信號,電機開始運轉,運轉一定的圈數以后精準定位停止。如何實現?
1. 當初設計時沒考慮使用伺服,所以有了現在的麻煩。
2. 機械當時說位置不需要精準,以1轉360度來說,差15度以內可以接受。 比如給指令轉  4圈半,轉4圈半多個15度是沒問題的,但太多太少肯定不可以。
硬件系統已經定型,求彌補方案。
redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-10-28
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-29 22:53
用變頻器實現精準定位的話,雖然比伺服精度低,但是適當?shù)倪x型和配置,個人感覺還是可以達到比伺服略低的的精度的。

雖然我沒這種項目的應用經驗,我就把個人的一些想法說所,希望對樓主有幫助:

1、使用變頻器代替伺服,要取得最好精度一定要加編碼器。不說上K了,來個250的就能極大改善了。

2、使用變頻器,說明用的交流異步電機。如果想提高精度的話,變頻器個人覺得配置最好如下變動:一個是需要容量增大一級,一個是變頻器配置足額剎車電阻,這樣加減速的控制應該會更好。

3、再說一個關于傳動方面的,不知道你的交流電機匹配的是什么減速機,據我所知好像減速機也是精度的,所以匹配減速機的時候最好選精密減速機。這樣能最大限度消除傳動誤差。