matlac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 176 點
下載積分: 972 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2021-12-31
查看matlac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-29 17:44
如題,接手一個項目,CPU是1212,變頻器是三菱FR-D740,,給電機一個啟動信號,電機開始運轉,運轉一定的圈數以后精準定位停止。如何實現?
1. 當初設計時沒考慮使用伺服,所以有了現在的麻煩。
2. 機械當時說位置不需要精準,以1轉360度來說,差15度以內可以接受。 比如給指令轉  4圈半,轉4圈半多個15度是沒問題的,但太多太少肯定不可以。
硬件系統已經定型,求彌補方案。
sl0301
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 348 點
下載積分: 834 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2024-11-05
查看sl0301的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-30 21:19
要加一個編碼器的   不然不知道電機轉多少圈的