樓主  發表于: 2017-07-23 21:01
圖片:
圖片:
圖片:
請教各位老師你們三菱的Plc輸入端大家會過中間繼器再進plc嗎,輸出就直接接到接觸器了,大家有這樣用過的嗎?
[ 此帖被yejinping123在2017-07-23 21:07重新編輯 ]
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-24 11:27
我覺得輸出還是有必要用中繼轉一下的。你永遠不知道電磁閥線圈的質量會怎么樣。
成功的路上需要幫助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-24 13:59
引用
引用第14樓jicjic111于2017-07-24 11:50發表的  :

,我就是按前輩這么做的,結果摔跤了,PLC是MT晶體管輸出的,圖紙一出來,老板直接發火了 ,為什么占電箱那么多空間,還有人工,成本,電磁閥直連就可以了,后來30個電磁閥沒加中間繼電器用了一年多也沒出問題。到現在電磁閥我是不敢用中繼的。

額,我無力反駁你的觀點,總的來說你是幸運的。不過,日子久了你總能見到一些奇葩的毛病來增長你的閱歷,比如見過電鍍行業你才會明白交直流分開走線是多么重要,當然一個新電箱頭兩年是不會出現問題的,等電鍍線上的酸堿慢慢侵蝕進電箱后,下雨天便是噩夢的開始。說了這么多,其實我想表達的是,如果設備的使用環境好,外圍電氣配件質量靠譜,可以省略,畢竟中間繼電器一套也要20多,還能省一大堆的接線時間,賣給客戶也能挺過一年的保修期;但若是自己公司用,或者環境惡劣,或者想在客戶心里有個好口碑,還是不要省了,多一道留心就多一道防護,你說是吧。
[ 此帖被wu32u2在2017-07-24 14:23重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yangjiejie) 精辟.......
  • 成功的路上需要幫助