上個禮拜同事的辦公室里新裝了個空調,二手的,上周一直沒事。
這2天斷路器頻繁跳閘,過去看了下斷路器是施耐德的C型曲線25A的,只接了空調這個負載。

各位覺得都會是什么原因造成的?
二手的空調本身質量問題還是安裝工接線沒接好?
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-22 07:39
先換個32A的其他牌子的斷路器吧。施耐德的斷路器去年用過一批,外觀和進貨渠道都認可是真的。但是小電流的也出現樓主所說的經常無緣無故跳閘現象,所以只能認為是過于敏感或者現場條件不佳造成的。而且跳過幾次以后基本已經可以判斷這臺已經用不住了。最后不得不全更換為ABB或正泰的。