qweasd676
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qweasd676的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-21 13:20
圖片:
圖片:
圖片:

最近測試fx3u 485adp-mb 與 臺達dte10t 通訊 但d8422 都會出現錯誤代碼204
試過很多辦法都沒有 目前想到溫控器跟PC連線設定好 在與PLC做通訊 不知還有什么辦法
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-18 11:52
同志 你好  
我也剛遇到報錯204,是校驗錯誤 幀格式錯誤。我這CRC都是用基本命令算出來的啊,不能錯。
你是怎么解決的?
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-18 15:41
你好 我這也剛弄明白,我是接線錯誤 O(∩_∩)O謝謝