z62678667
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 945 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2017-05-18
最后登錄: 2024-09-27
查看z62678667的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-19 09:41
圖片:
使用SPD測齒輪轉速
相同的程序,相同的接線。用原來的PLC,DVP-20EX可以使用并且測速成功
因為需增加其他功能，更改了PLC型號為DVP16ES2,結果就不能使用,D0沒有數據,偶爾跳動-1

lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-21 13:40
SPD使用X1時,實際使用的是X0和X1組成的AB相脈沖輸入,AB相是帶加減功能的,所以你看到的就是0,1,,這樣跳,