菜鳥一個,分享下自己看著說明書弄出來的兩個FX3U-ENET-L之間的通訊,目前只弄到PLC1給PLC2數據,PLC2不能給PLC1數據,望會兩個PLC之間的通訊的給教教
單向通訊.zip (351 K) 下载次数:770
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(羊小電工) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(aaa2073) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(勤工儉學) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(蒲城風信子) 好貼好貼!
    sunmosso
    天道酬勤
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 110 點
    下載積分: 470 分
    在線時間: 20(小時)
    注冊時間: 2016-01-13
    最后登錄: 2024-02-03
    查看sunmosso的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-07-14 17:28
    兩個FX3U-ENET-L通過兩網線連到同一個集線器上,PLC上點后SD\RD\C1點會亮
    sunmosso
    天道酬勤
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 110 點
    下載積分: 470 分
    在線時間: 20(小時)
    注冊時間: 2016-01-13
    最后登錄: 2024-02-03
    查看sunmosso的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-07-14 17:33
    現在主要在互相發送接收有問題了,會的大神們麻煩說說這個界面該如何設置了
    sunmosso
    天道酬勤
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 110 點
    下載積分: 470 分
    在線時間: 20(小時)
    注冊時間: 2016-01-13
    最后登錄: 2024-02-03
    查看sunmosso的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-07-14 17:38
    主要困難在不知道怎么選擇打開系統和成配對打開,要是選擇成配對打開,就直接默認C1口為接收,C2口為發送了。 運行設置界面
    還有運行設置界面里的初始時間的選擇會有什么影響嗎?
    sunmosso
    天道酬勤
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 110 點
    下載積分: 470 分
    在線時間: 20(小時)
    注冊時間: 2016-01-13
    最后登錄: 2024-02-03
    查看sunmosso的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-07-16 10:35
    既然沒大神,那就自己解決啦,其實回頭看下說明書,其實也說明白了的,附上弄出來的雙向通訊,就當做貢獻了 成對打開.zip (351 K) 下载次数:656
    sunmosso
    天道酬勤
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 110 點
    下載積分: 470 分
    在線時間: 20(小時)
    注冊時間: 2016-01-13
    最后登錄: 2024-02-03
    查看sunmosso的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-07-16 10:38
    再來一個雙向通訊的簡化版,親測有效
    附件: 成對打開 簡化版.zip (351 K) 下載次數:852
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    sunmosso
    天道酬勤
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 110 點
    下載積分: 470 分
    在線時間: 20(小時)
    注冊時間: 2016-01-13
    最后登錄: 2024-02-03
    查看sunmosso的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-07-17 16:01
    因為兩個ENET-L相距較遠,有時延時后會有報警,需要將PLC重新run一下,看看說明書,在PLC1里面加了一個由X002控制的再初始化。主要用來重新建立通道。
    附件: 成對打開 再啟動.zip (352 K) 下載次數:714
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+10(ymmfa) 感謝分享!