chj1021
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 373 點
下載積分: 2771 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2012-07-01
最后登錄: 2024-12-10
查看chj1021的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-12 21:56
我用豐煒PLC VH--32MT發脈沖給步進驅動器驅動步進電機,電機為三相步進電機,驅動器細分數設為6000,要求電機轉·60度,PLC給脈沖為1000,可電機轉動角度有100度左右,無語了。
程序?