通訊接口RS232
使用CP1H通過串口發送一段長度的字符串,內容為:@............* 總長度為52位;
通過RS232串口線將PLC與電腦連接,使用檢測軟件,電腦能正常接收上述以@ 開頭的字符串的總長度;
使用電腦將上述字符串發送給DTU,DTU能正常接收字符串的全部長度;
但當非單獨測試時,即 將PLC使用RS232 於DTU連接時,DTU不能接收上述字符串數據。
經測試去掉字符@ 以大寫字母開頭,DTU能正常接收數據;
以小寫字母開頭,DTU只能接收部分長度字符串;
以其它特殊符號開頭,DTU能正常接收數據;
請問什麼原因導致上述情況???