lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-05
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-12 12:53
圖片:
各位:松下A6伺服要讀取絕對式編碼器的單圈數據,發送16進制05后返回04,再發送012D,約10秒左右返回15(錯誤),不再發送數據也是約10秒后返回15無法獲取數據。是不是發送的命令不對還是什么原因?(伺服通信設定:波特率115200,軸編號1;上位機:波特率115200,數據位8,停止位1,無校驗)請各位高手不吝指教,非常感謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(15627691835) 熱心助人!
  • 天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
    jinle520
    QQ:229441204
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 493 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 2454 分
    在線時間: 448(小時)
    注冊時間: 2013-05-31
    最后登錄: 2024-11-05
    查看jinle520的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-07-25 18:40
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    https://pan.baidu.com/s/1kVCo9xH    永宏與松下伺服通訊演示


    我去年就有做過松下A5伺服的通訊,當時也是搞了好久才搞明白,那通訊有要幾步才能完成。

    232通訊的步驟:第一步:發送“05”,接收到“04”;第二步:發送“00 01 D2 2D”讀取絕對編碼器值,接收到伺服應答“06 05”;第三步:發送“04”,就可以接收到伺服返回的數據“0B 01 D2**********";第四步:發送”06“,完成。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(咗臉ヅ微笑ぺ) 好貼好貼!
    jinle520
    QQ:229441204
    級別: 家園?

    精華主題: 0
    發帖數量: 493 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 2454 分
    在線時間: 448(小時)
    注冊時間: 2013-05-31
    最后登錄: 2024-11-05
    查看jinle520的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-07-27 16:19
    引用
    引用第10樓382015157于2017-07-27 15:15發表的  :
    大神,請問00 01 D2 2D是分4個寄存器寫還是兩個寄存器寫呢







    這個看你PLC的要求,是高低位的,還是低位的?


    我用的是永宏P(guān)LC,分四個寄存器的。