  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2008-07-06 13:45
一臺變頻拖兩臺機是常用的方法。我想你必須確認單機是正常的。包含負載。單機額定電流正常的話,一般不會產生過流的。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2008-07-06 13:49
我想還是變頻的負載側有問題可能性大一點
xujiayuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1327 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2008-06-11
最后登錄: 2023-11-27
查看xujiayuan的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2008-07-06 21:12
沒聽他說以前可以使用,故障只是最近才發現的嗎,檢查兩個馬達的負載是否均衡及單臺馬達的運行狀況
丙丙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1516 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2008-05-04
最后登錄: 2023-10-19
查看丙丙的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2008-07-06 21:21
應該是馬達的問題
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2008-07-06 21:53
以前可以使用,最近才發現故障,單機沒問題,檢查電機,特別是機械方面。
王飛天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 218 點
下載積分: 546 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2008-08-09
最后登錄: 2024-11-11
查看王飛天的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2008-08-17 09:58
可能是變頻器過電流檢測回路取樣電阻變質阻值變大,取樣電壓變大造成
zhenzai7
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhenzai7的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2008-08-17 10:21
實在不行的話呢,就把變頻器的參數設大一點,我也經常遇到這類問題,把電流保護的參數加大一點就OK拉,因為負載不一樣電流也不一樣的,設合適一點就行拉~
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2008-08-17 21:31
1.測量電機是否有故障
2.檢測電機到變頻器之間的線路及電器開關,保險之類的過渡器件是否有異常
3.檢測電機負載是否有異常
4.單獨啟動每個電機,并檢測不同轉速或負載下的電流
江小丫
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看江小丫的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2008-08-17 22:26
我們廠里有一臺變頻器拖3臺電機的,也出過類似的問題,大多是電機線接地或者短路照成的,還有變頻器容量選小了也會過流報警的,還有參數第一加減速時間(爬坡時間)也會照成過流報警
yangzuofei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 293 點
下載積分: 486 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2008-07-30
最后登錄: 2022-09-19
查看yangzuofei的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2008-08-18 11:27
先查兩臺電動機的運轉電流,是否超出電動機的額定電流,如超出,查負載,如正常,也許是變頻器?炖匣,可以更換試試,或調試變頻器的數據
雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-12-22
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2008-08-18 16:50
問題已經找到,是變頻器的啟動信號接觸不好所致,更換啟動元件后,一切正常了,多謝大家參與討論
plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2008-08-18 17:04
學習了 頂
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go