賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 865(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-31
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-07 09:43
小弟在做一臺設備,碰到一個難題,問題是這樣的,一條流水線的傳送帶由步進馬達帶動,旁邊有一套CCD鏡頭,鏡頭旁邊有光纖檢測到傳送帶上面的產品就觸發CCD檢測,流水線不停地運行,每觸發一次CCD檢測,產品OK,CCD控制器就反饋一個OK信號給PLC,產品NG的話就沒有反饋信號,然后傳送帶再走一定的脈沖量就停下來報警。PLC用的是三菱的,流水線的速度一分鐘大概要檢測200個產品這樣。他們有一臺老設備人家是用單片機控制完成這樣的功能了,這用PLC感覺很難下手,有沒有前輩來指點下小弟呀!
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 865(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-31
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-07 15:29
引用
引用第7樓咗臉ヅ微笑ぺ于2017-07-07 14:59發表的  :
沒感覺有難點啊,正如樓上所說。而且CCD的判斷也是可以改的啊

難點是,速度太快,而且還是飛行檢測,肯定要用高速處理,觸發CCD檢測以后,OK產品反饋一個OK脈沖信號,NG產品就無應答,觸發檢測后無應答就判斷為不良品,要移二十個位后停止流水線然后觸發報警
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 865(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-31
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-07 16:14
引用
引用第9樓wul2.4g于2017-07-07 16:00發表的  :
個人感覺只是一個思路的問題,首先要查找資料,在CCD的選型上至少性能要比現設備上的不差(避免走彎路),再者找一臺處理速度比較快的PLC,控制思路是:當檢測到有產品時置位為1,當CCD檢測OK時復位為0,當NG時沒有信號,所以先前置位的1沒被復位,在檢測產品信號的上升沿位下移,至于要在移多少位后報警,你看著辦好了!

你置為1不管有沒有被復位,下一個產品又過來了,又重新觸發檢測了,而且又是要高速處理,難就難在這里呀。
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 865(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-31
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-07 18:12
引用
引用第13樓hexdho于2017-07-07 16:54發表的  :
一分鐘大概要檢測200個速度不算快,以前做一旋轉式設備:PLC和CCD都是基恩士,24軸伺服是安川的,用CCD攝像給伺服定位,速度二萬四每小時,完全沒壓力。觸發CCD檢測上升沿開始,CCD檢測OK產品是好的,NG產品不良品,或CCD檢測下降沿之前沒CCD檢測OK信號測為不良品,然后位移觸發報警。下一次觸發CCD檢測上升沿開始為新的檢測開始。

高速處理加位移,我自己也是這樣的控制方案,但是三菱的PLC感覺用起來不是那么回事,三菱PLC的高速處理只有M8170之類的脈沖捕抓或者高速計數比較,感覺用起來都不是那么回事。
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 865(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-31
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-07 19:38
引用
引用第15樓libin520于2017-07-07 18:49發表的  :
把老設備的流程整理好。用到什么硬件,列好單子。分分鐘搞定。照葫蘆畫瓢。重點在于CCD那玩意,需不需要額外編程搞。如果有現成的程序。PLC方面都是簡單的。

老設備是用單片機搞的,很不容易破解。現有的東西都準備好了,就等編程序了。之前叫了一個人去搞,搞了半個月沒有搞好,不良品停的位置老是不準,F(xiàn)在叫我去接手,想想這套控制邏輯,有點頭大
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 865(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-31
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-07-07 19:50
引用
引用第17樓潔白的月光于2017-07-07 19:41發表的  :
你CCD是通過外部接線還是RS232驅動?外部接線我用過昂納的,用PLSY指令驅動過,很快。RS232用過基恩士的,目前壓的最低就0.3S,數據來不及反饋。

CCD是外部接線的,它的信號反饋速度方面的問題不用擔心,就設計出一套控制方案出來就可以了
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 865(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-31
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-07-16 07:03
引用
引用第30樓tathui于2017-07-13 16:00發表的  :
小白期待樓主最后的方案……

用高速處理加移位成功解決問題了,大家覺得這樣的機器收多少錢合適呢?40個點的PLC,普洛菲斯觸摸屏