gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-03 21:36
圖片:
如下圖所示。左邊的伺服電機1與右邊的伺服電機2都會到中間的取料位置進行取料,如果讓某個電機到達安全位置后再給信號給另外的電機,這樣安全是安全,但效率很低。如何編寫程序才能盡快可能的提高效率且不讓撞在一起?各位有沒有好的思路。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 7630 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 2655(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-11-05
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-09 16:28
圖片:
黃色位置是重疊區間,假設中心線為0點,向左-100,向右+100 ,
  如果左側電機在黃框內,他的位置數值范圍在0至-10內,那么另外的電機先到綠色范圍等待,左側電機出了0至-10范圍,右側電機就過去取料即可。  同理右側電機取料的話,左側也在綠色框內等待。