最近安裝一個風機Y系列11KW電動機,2極,使用正泰軟啟動器帶負載啟動時電流偏高而且啟動時間太長,致使電動機發熱,咨詢風機廠家說產品在別的地方使用正常,不知何故
永遠年輕
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-03 17:57
離心風機慣量大,轉速高,啟動負載比較大,啟動時間比較長,軟啟動限流不要調得太低,4.5倍都可以,啟動時間不要調得太長,否則加速力矩不夠轉速遲遲起不來,電流反而長時間較大,就可能導致溫度高。還有如果電源端電壓穩不起也會間接導致啟動困難。如果能關離心風機進風門空載起動效果更好。11kW真的有必要用軟起動嗎,直接起動不行嗎?