具體問題是有一些電磁閥是220V驅動,吸合的時候會產生電弧。
電弧導致220V電壓不穩之后影響到我的24V的電源模塊。
由于我有兩個模擬量方式通訊的氣體質量流量控制器,0-5V的。
然后電弧產生的時候會發生氣體流量忽大忽小的情況,導致我氣體出來后的火焰時大時小。
這個問題各位大佬看看怎么解決。
暫時不想換固態繼電器,有很多個成本太高。
也已經單獨給模擬量模塊一個24V電源,但是還是沒解決問題。我覺得要從220V入手去穩定才行。
或者要不換一個穩定點的24v電壓。我現在用的就是明偉經濟型的產品。