0760
中山木工機械維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 1717 點
下載積分: 2754 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2024-12-20
查看0760的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-02 16:50
    每個PLC使用8個單向計數器(接流量計定量灌裝),主站和從站2沒有問題,從站1問題不斷
      出現的問題:從站1和從站2的程序完全一樣(除了通訊用程序)                     
                            從站1現狀;10# 12# 15# 16#不定時出現定量不夠或滿出來,
                                                 有時1個有時2個有時3個有時4個                                           
                                                  最常出現的是10#和12#同時,15#和16#同時


程序上來:
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-28
查看deeply的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-04 09:56
通訊是要時間的,高速計數的數據如果是實時數據不適合用485通訊
樓主留言:
從站2沒有問題啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(0760)