各位大哥:
我有一塊電路板,請看附件圖紙
我想提高1腳與2腳之間的輸出電壓
是不是把VR2的電阻調小就可以了!
或者有其它辦法提高1腳與2腳之間的輸出電壓的方案嗎!
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-01 22:21
這應該是一個通過電壓值變化進行調速的裝置吧?俺的理解是,VR是外接調速用1K電位器,VR1,VR2只是一個精調和粗調用降壓電位器(粗調的壓降范圍大一些,可以調整出從0到更高的速度,但因速度范圍大,調整準確度可能低一些,但是精調壓降范圍小一些,這樣可以降低最高的調整速度,更精確的確認低速情況下的分辨率)。而那個69R8應該是一個互鎖開關,用于選擇精調還是粗調。
用歐姆定律,69R8未按下時,4腳串接的VR2參與電路中,VR2串接的電阻值范圍0~500歐,即可以在VR的3端獲得10~15V的電壓值,那么1,2間的最高電壓值也應該可以在0-VR的3端可以獲得的最高電壓這范圍內實現,即VR2是調整可以出現最高速度的調整電位器(即2點調速輸入點可以出現的最高電壓)要想升高整個設備可以出現的最高速度可以調整VR2獲得。
VR1為2K電位器,假如69R8按下,串入VR1電位器斷開VR2的話,因VR1的最高阻值為2K,則VR的3端可以得到5~15V的電壓值,即可以將VR的最高電壓降低到5V,這樣1,2腳間的電壓范圍也可以在更小的范圍內通過VR變化,可以調整出更精確地低電壓值,但是是以損失可調最高電壓為代價,所以俺定義為精調。
那么問題來了,樓主能不能確認2端可以輸入的最高電壓是多少(這要看控制的速度值),如果確認了正常狀態下的最高值,則調VR2的阻值使1,4腳間的電壓值到此電壓值。然后確認需要細致調整的低速狀態下的電壓值(即需細致調整的最高速度值的電壓值),調整VR1讓1,3腳到此電壓值。
[ 此帖被靜夜思飄在2017-07-01 22:45重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(duanfei) 真誠感謝!
    靜夜思飄
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 2500 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2017-03-09
    最后登錄: 2022-06-28
    查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-07-01 22:52
    你圖上用藍筆寫的電壓值好像調反了,還有就是4-1間電壓值按圖上的電阻值計算的話,不會出現不到8V的情況吧?因為最低也應該是10V。這應該是VR1的觸電接觸不良,建議更換或者打磨一下觸點。假如仍然電壓過低,可能是2端輸入不是高阻狀態,即可能線路板有問題,比如板上線間有污物及某個元器件有問題。
    正常的調整,4腳電壓應高于3腳電壓。因?腳應該可以獲得更低的電壓值用于低速細調(按下69R8)。
    不好意思,沒看到15V還穿接了一個470的防過壓電阻,這樣上面計算的最高電壓值因此電阻的串入有近3.7V左右的壓降,
    這樣只是說調VR2調高4,1間的電壓值高于3,1間電壓值才是正確的調整方法,否則就失去了VR1和VR2當初設立的意義了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(duanfei) 真誠感謝!