謝小彬
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 226 點
下載積分: 997 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-02-07
最后登錄: 2022-04-07
查看謝小彬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-30 13:10
我CN1,35電源接入plc的34V,41為脈沖+,43為脈沖-。37為SIGN方向+,39為/SIGN方向-。我脈沖41+和方向37+和電源接一起。43脈沖-,39和方向-接plc的脈沖輸出控制我接COM做為脈沖輸出這樣可以嗎
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1620(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-11-05
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-30 13:33
圖片:
看看 我使用的接線圖
樓主留言:
師傅你好,要YO和Y4一起通電它才會轉是嗎
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1620(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-11-05
查看心情不錯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-30 15:56
我這是  脈沖+方向
樓主留言:
我單獨輸出脈沖他就不走,要加上37才會走,不知道怎么回事
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1620(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-11-05
查看心情不錯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-01 12:25
按照我的 接線方式  所有的參數都是出廠默認的  然后只需修改
p2-10(改為1)
p2-15(改為122)
p2-16(改為123)
p2-17(改為121)