樓主  發表于: 2017-06-29 09:53
三個伺服24v , 兩步進5v ,由于信捷XD5發脈沖的Y0-Y5的com0-com5端內部是短接的,5v和24V方塊電源的負極接COM端,這樣是不是相當于兩個方塊電源的負極短接了,那這樣的話,我要是讓5個脈沖輸出點同時發脈沖,會不會出問題,燒驅動?請高手指點。
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1007 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 22581 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-21
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-29 11:14
負極可以短。正極不能。贊