597719177
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 135 點
下載積分: 778 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2017-02-14
最后登錄: 2024-12-09
查看597719177的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-28 09:11
前兩年都是好的,最近一段時間,變頻器經常報F0016接地故障,把接地故障從變頻器參數設置后,變頻器燒掉了。(變頻燒掉的)
就最近換了流量計表,量程跟以前的不一樣,上機位顯示的數值都不對,看了程序,程序里面有PID調節,現在的這個流量計量程大,上機位顯示數值都是偏大,請問變頻器燒掉跟PID有沒有影響?????再就是,我們拿搖表對相和線,以及線和線都搖過了,也沒有問題;也用萬用表查過,也沒問題。請高手解決。!
597719177
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 135 點
下載積分: 778 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2017-02-14
最后登錄: 2024-12-09
查看597719177的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-28 19:15
看來高手都很忙,不愿意分析一下子