非人類0608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 718 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2024-06-04
查看非人類0608的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-27 22:31
各位大神,求教一個問題,看手冊上DDRVI輸出脈沖量是-999999到+999999,我想請問一下,是不是我一次最多只能發送999999個脈沖?如果我的伺服轉一圈需要160000個脈沖,那我豈不是一次最多只能轉6圈多?
wilson
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 576 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-08-27
最后登錄: 2017-10-14
查看wilson的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-27 22:44
伺服馬達可以設電子齒輪比,例如B2伺服馬達的解析度是160000,那麼設定16則PLC發出10000個PLS就可以讓馬達轉一圈了,因此999999就可以讓馬達轉99.9圈,如果速度要更高則齒輪比可以再調高
wilson
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 576 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-08-27
最后登錄: 2017-10-14
查看wilson的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-28 19:04
PLSY指令能支持到2147483647個PLS,應該能讓你轉更多圈,只是不知道您的PLC有無支持PLSY指令??
關於報警問題,您可以將PLC的輸出接1K歐姆的上拉電阻,在接上24伏特電源並將此訊號給高速計數器X0計數,觀察計數值是否是K10000000還是999999[註:三菱的PLC因為是SINK輸出,所以能接上拉電源,西門子PLC則相反]