本章對PLC內的高速計數做一個簡單的介紹,力求使初學者看之則懂。非專業人士,所以敘述的語言也非專業用語,請勿引用,只是一個家常話的述說。
PLC為什么要設有高速計數器功能呢?這要從PLC的掃描周期來理解。PLC內部的普通計數器的計數方式是PLC在進行輸入掃描而得到的信號變化時計一次數。但是PLC在程序執行過程中,是不進行輸入掃描的。也就是說,PLC掃描一次輸入信號的狀態后(專業語言應該是:輸入刷新)進入程序執行過程,程序執行過程中輸入再有變化,PLC就不會知道了,程序也不會做出影響。這種狀態,我們用普通計數器對高速輸入脈沖就無能為力了。
如你回家后關上門對家人講,你在外面看到有一個人醉漢倒在大街上(關門前看到的就是輸入掃描)。你想打電話告訴醫院來救他(由于有醉漢在的條件,讓你有一個打電話的輸出動作),而家人說,你還是再看看醉漢現在的狀態再說吧。于是你放下電話(沒有輸出)開門出去再看一次(由于家人這個中間繼電器的參預,你把程序直接跳轉到結束,再一次輸入掃描),回到家后又關門告訴家人醉漢現在的狀況。家人還要堅持讓你再出門看一次,你不耐煩了,說“我現在就認為他還躺在那,等我打完電話再出去看吧”(屏蔽中間繼電器的參預,繼續執行程序),電話打完了(程序執行結束),你又一次打開門出去看,醉漢已經走了。沒辦法,你還得回來打電話告訴醫院不用來了(又一次程序執行結束)。然后你又出門了,看到醉漢又躺在了老地方,氣死你了。于是你就想在門外安裝一個視頻頭接到層里的一個顯示器上隨時觀察醉漢的狀態。來控制你是否打電話。(我說話羅嗦吧,誰讓我先聲明是家常聊天方式呢。)
高速計數器屬于硬件計數器,其計數方式與程序的掃描是沒有關系的.實時接受外部脈沖信號的變化而計數(當然它的響應也是有一定限制,FX的是50kHZ).FX系列PLC內置高速計數器按其編號分別分配給X0---X7,X0---X7不可重復使用.下面以分配給輸入X0的高速計數器為例寫一個簡單的程序.
分配給X0的高速計數器有:C235,C241,C244,C246,C247,C249,C251,C252,C254(每個高速計數器計數方式各不相同,這里暫不敘述.看附表自己理解.)如果我們使用C235計數器,其他的計數器就不可以再使用了.
LD M0
OUT C235 K10000
LD C235
OUT Y0
LD M1
RST C235
END
當M0處于斷開狀態時,C235不得電所以不能開始計數,當M0閉合時高速C235計數器一直是處于得電等待計數狀態.前面說了,C235是分配給X0的高速計數器.那么它就是接收X0的輸入脈沖信號,每當X0有一個上升沿到來時,C235就計數一次.當計數到10000時,C235的常開觸點閉合使Y0得電.當M1閉合時C235復位,其常開觸點斷開.
要注意的是:1、只有C235的當前值由9999變化到10000計數器輸出點才動作。人為改變C235的值等于10000,其觸點是不動作的。2、高速計數器計數不受掃描周期的影響,但他的觸點的閉合狀態還得程序掃描到LD C235時Y0才動作。如果想讓高速計數器到達計數值立即進行輸出處理,得用HSCS指令。