描述:接24V
圖片:
描述:不接24V
圖片:
今天在裝一臺設備時發現一個問題,三菱FX3UPLC的24V輸入端子接上電后,PLC信號指示燈全滅了,拔掉線后又正常了。線路都是按照圖線接的線,不知道哪里出了問題,可是不接24V電源程序又沒法運行,各位大神幫小弟看一下是什么問題。
ning244687
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 120 點
下載積分: 674 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-03-29
最后登錄: 2020-11-20
查看ning244687的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-27 11:39
那個24V和0V是自身電源,不需要接線。S/S根據輸入輸出類型來接~  24V不接線就對了