樓主  發表于: 2017-06-27 09:40
描述:接24V
圖片:
描述:不接24V
圖片:
今天在裝一臺設備時發現一個問題,三菱FX3UPLC的24V輸入端子接上電后,PLC信號指示燈全滅了,拔掉線后又正常了。線路都是按照圖線接的線,不知道哪里出了問題,可是不接24V電源程序又沒法運行,各位大神幫小弟看一下是什么問題。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-27 09:42
你可能把外部24V和PLC的內部24V接在一起了,所以PLC自我保護了。

PLC上的24V端子是對外提供24V電源的。 比如給輸入信號,或者輸出負載用。  不能和其他的電源接在一起。


要么你就全部用外部24V,把PLC自己的24V空著。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-27 12:16
引用
引用第4樓程序控制-若于2017-06-27 11:14發表的  :

我現在PLC上的24V和S/S都是接的外部電源24V,OV接的是外部 -24V,這樣接線是不是錯了?


是錯了

PLC上的24V不能接外部電源的24V。

要么你用PLC的24V,要么你用外部的24V。兩個電源不要連接到一起。0V也不要接外部-24V

S/S是要短的,你用PLC直流電源的時候,短到PLC的24V上。   如果用外部電源的時候,短到外部電源的24V上。