單相設備37臺,每臺一個750W伺服,一個400W伺服,一個三相異步電機400W用變頻器控制,一個震動盤350W,單臺要配多大線及漏電開關?實測電流2。7安。三相設備4臺,每臺額定電流10安。單臺要配多大的線及漏電開關?總線用三相五線制,要多配多大的線和空氣開關?謝謝指點一下
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5963 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2024-12-05
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-28 18:45
整廠供電的話,可以看設備工作性質是長期工作還是間歇工作,間歇工作的話可根據間歇的周期乘系數,(0.5-1之間,)還有就是功率因數要不要考慮,