wilson
級別: 正式會員
|
小弟的問題是當M0第一次接通時,D0會+1但是M0之後幾次再次接通,D0就都不會+1,只保持數值1請問這是為何?? |
---|---|
|
wilson
級別: 正式會員
|
感謝各位前輩的回覆,小弟閱讀手冊後,發現CALL指令有下圖中提到的特色 因此小弟將程序改為下圖程序,則可以藉由M0的ON/OFF切換控制D0的計數值 提出此問題的原因是,小弟的程序中有很多步進指令STL和狀態轉移,使得程序很長造成閱讀和查找不易 因此想將部分程序寫成副程序做調用,使主程序能方便閱讀 小弟目前使用以下方法整理程序 1.CALL指令副程序調用 2.使用文字註釋程序 請問各位前輩都如何處理程序,增加程序的閱讀性呢? 另外GX Developer是否有提供程序收摺點,可以將暫不需要編輯的程序做收摺? 下圖紅色圈起處,是我提到的程序收摺點,程序收摺時會顯示"+",程序展開時會顯示"-" |
---|---|
本帖最近評分記錄: |