13760751229
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 55 個
工控威望: 330 點
下載積分: 353 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-07
最后登錄: 2024-04-18
查看13760751229的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2017-06-22 10:00
如題:接近40KW的設備,用什么斷路開關來隔離380V電源?  電源是3P+1N,設備功率比較大,電流規(guī)格150A左右    

望大神幫忙推薦下。

謝謝