13760751229
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 330 點
下載積分: 353 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-07
最后登錄: 2024-04-18
查看13760751229的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-22 10:00
如題:接近40KW的設備,用什么斷路開關來隔離380V電源?  電源是3P+1N,設備功率比較大,電流規格150A左右    

望大神幫忙推薦下。

謝謝
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 410 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-02
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-22 16:53
40KW設備用100A的斷路器,電流不超過90A.