桃白白
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看桃白白的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-20 22:56
網上說可以通過編程來使FX3U-485BD來進行MODBUS通訊,但具體怎么操作,求助各位大大們。
shourenflood
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 459 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2015-01-05
最后登錄: 2023-07-08
查看shourenflood的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-22 08:54
接受標志位M8123,亮起就說明接受完畢,然后處理接受到的數據,當然首先要合理設置D8120,和M8161
[ 此帖被shourenflood在2017-06-22 09:08重新編輯 ]